   Cem bey birde sormak istediğim "anma akımı düşük sigortadan" bahsedildi, bu nedemek oluyor? anma akımı nedir? küçük veya büyük olması bize ne sağlar?


   Cem bey birde balast hakkında sormak istediğim var aslında size; 8watt lık bir florasan yakmak için normal balast aldım ama evde güç ölçen aletle baktığımda lamba yanarken 18watt enerji harcamakta, balast el değmeyecek kadar ısınıyor ve balast üzerinde 10 - 13watt yazmakta... Acaba bir sorun mu var? yoksa normaldede balastlar o şekilde ısınır ve lambadan fazla enerji harcarlar mı?

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

kibritÇevrim Dışı

Özel Üye
Kayıt: 05/06/2009
İl: Içel
Mesaj: 1095
kibritÇevrim Dışı
Özel Üye
Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2009 11:29
Evlerdeki sigortaların üzerinde örneğin B16,B20,B25,L40 gibi değerler yazar o değer anma akımıdır. Örneğin elektrikli şofbenimiz 25 amper çekiyorsa biz ona 20 amperlik sigorta takarsak sigorta şofbeni çalıştırdıktan bir süre sonra atar. O yüzden kullanılan aletlerin çektiği akımlardan bir miktar yüksek amperde sigortalar kullanılmalıdır. Bazı art niyetli üç kağıtçı elektrikçiler evlere C tipi sigortalar takarlar bu çok sakıncalıdır. Ctipi sigorta gecikmeli atan sigortalardır ve evlerde kullanılması sakıncalıdır,sanayilerde kullanılır.
 Balastla ilgili soruna da şöyle söyliyim; floresant lambalarınızı aldığınız yerlerde o lambaya göre balast isteyin,1-2watt farkları olursa çok sorun olmaz ama lamba watt'ı ile balast watt'ı arasında fazla fark olursa balast ısınır,lambanın ömrü kısa olur,o yüzden aldığınız lambaya göre balast isteyin,tabi istediğiniz kişinin de birazcık bilgili olması lazım ki size doğru balastı versin veya art niyetli olmaması lazım. Piyasa üçkağıtçı dolu çünkü. Elinde kalmış yada başka malzemesi yoksa al bunu kullan bişey olmaz der ve satar size ,sizde sorun yaşayabilirsiniz.
 

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

marihuanÇevrim Dışı

Özel Üye
Kayıt: 19/04/2009
İl: Ankara
Mesaj: 187
marihuanÇevrim Dışı
Özel Üye
Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2009 18:06
        Olcay bey biraz geç olsada bende yaptığım motorun resimlerini ekliyorum....
[Bu arada da sigorta konusunu özel mesaj olarak arkadaşla yazışıyoruz, sizin topiğinize farklı bir tarafa çekmemek için]
Ben öncelikle motoru tamamen söküp bir kaç kat halinde protolin denen malzeme uyguladım sonra birleştirip, tamamına uyguladım...

  17 ve 18 numaralı resimlerde görüldüğü üzere kablonun kırılmasını önlemek için sipiral şekilli tel koydum o kısma...

Son resimde bitmiş halini görüyorsunuz, protolin son resimde kaplandığında mum gibi görünmekle birlikte, taş gibi sert olmasada oldukca sert... Maket bıçağıyla bile kesilirken zorlanmakta...

Dip not olarak, iki tane motor yaptığım için resimler iki motordan karışık olarak en iyi resimleri seçip koydum buraya, ama yöntem olarak ikisindede aynı yol izlendi ama ikinci motoru yaparken ilki gibi acemi davranışlardan uzak duduğum için daha iyi çalışma oldu...
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



Bu da kullandığım reçine;



marihuan2009-09-04 09:28:29

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

I_ates_IÇevrim Dışı

Kayıt: 27/08/2009
İl: Istanbul
Mesaj: 216
I_ates_IÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2009 08:19
Güzel fikir eline sağlık sen gerçek bi hobicisin elindeki her türlü imkanı değerlendirebiliyorsun emek harcıyorsun hazır aldığından daha kıymetlidir emin ol güzel fikir tebriklerTebessüm

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

osiosbornÇevrim Dışı

Kayıt: 17/05/2009
İl: Ankara
Mesaj: 314
osiosbornÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2009 12:23
Arkadaşlar çamaşır makinesi pompasını biraz araştırdım, arçelik servisine gittim, 20ye yakın çeşidi var ve hepside 40wattlık. Yani enerji tüketimi çok fazla, bununla filtre yapmak yerine hazır alıp15-20wattlık, arada harcadığı enerji fiyatını fazlasıyla süspanse eder.

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

kibritÇevrim Dışı

Özel Üye
Kayıt: 05/06/2009
İl: Içel
Mesaj: 1095
kibritÇevrim Dışı
Özel Üye
Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2009 15:43
Onur bey yanlışınız var arçeliğe ben de sordum değişik güçte olduklarını söyledi.Eskicide 15 tanesine dikkatle baktım çoğu 35watt,yaklaşık 2000lt/h su çeviriyor.40watt olanları da var tabi ama hepsi 40watt olmaz. 40 watt çift su çıkışlı olanlar var örneğin.Onlar 2000litreden daha fazla su basar.  AT 104  de saatte 2000lt su çeviriyor ve 38watt. 15-20 watt olanlar saatte 1000-1200lt su çevirir yaklaşık.
kibrit2009-09-04 15:52:31

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

olcayaksuÇevrim Dışı

Özel Üye
Kayıt: 04/12/2007
İl: Istanbul
Mesaj: 1494
olcayaksuÇevrim Dışı
Özel Üye
Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2009 16:55
[QUOTE=kibrit] Şöyle bir söz vardır elektrikte: Elektriği topraklamazsanız o sizi topraklar.  :)
[/QUOTE]
 
Cem hocam bu söze hem katıldım hemde katıla katıla güldüm.Tebessüm Ama  doğru söze ne hacet.
 
Hocam bende benim evi yaparken,binada topraklamanın olmadığını fark ettim ve evim zemin kat olduuğu için topraklama yapmam kolay olur diye sıvadım kolları. Bakır çubuk ve levha değilde ben biraz farklı birşey yaptım. Çay bardaği genişliğinde,1,5 mt uzunluğunda galvaniz borunun bir ucunu çekiçle ezerek kapattım.Boruyu 1,5 mt yani sonuna kadar toprağa çaktım.(Tabi hiçte kolay olmadı)  Borunun içini iyotlu sofra tuzu ile doldurdum. Borunun toprağın üstünde kalan kısmına bir delik açıp burdan somunlu civata yardımı ile 2,5 mm kabloyu bağlayarak prizin toprak hattına verdim. Bu nekadar etkili olur bilmiyorum ama ozaman şartlarında bilgim bukadardı ve bu şekilde yapmıştım. Ancak bizim evlerin toprak hattının ucunu sigorta panosunda bulup baktığımda bu toprak kablosunu ana toprak kablolarıyla birleştirmişler. Bu şekilde bir topraklama olurmu ? Himmm
 
 
 
Mehmet bey; gerçekten temiz bir işçilikle mükemmel bir çalışma yapmışsınız tebrik ederim.Motorun çalışır halinide resimlerseniz sevinirim.Göz%20Kirpma
 
 
Onur bey;biz bazı konularda herşeyin hazırını alıp kullanmaya,kumda top oynamak diyoruz.Tebessüm
 
Bizler kumda top oynamak yerine,birşeyleri başarıp,paylaşmak ve hobiyi el birliği ile nasıl dahada güzel ve az maliyetli hale getirmeye çalışıyoruz.Göz%20Kirpma
 
Ayrıca bu motorlar 25-35 waat arası ve harcadığı enerjiye göre oldukça performanslı. Daha düşük güçte motor ihtiyacı olanlar 10-15 waatlık motorlardan alabilir fakat bu motorun doğuş hikayesi ve yola çıkıldığında düşünülen kullanım amacı sump için kafa motoru yapmaktı.Göz%20Kirpma Ve sumplar içinde belli bir güçte kafa motoru lazım.Göz%20Kirpma
 
 
olcayaksu2009-09-06 16:59:15

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

kibritÇevrim Dışı

Özel Üye
Kayıt: 05/06/2009
İl: Içel
Mesaj: 1095
kibritÇevrim Dışı
Özel Üye
Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2009 17:21
Olcay kardeş,yukarıdaki yazılarımda da yazdım,bakır boru(içi dolu olacak tabi) veya bakır levhalar satılır elektrikçilerde,en iyisi onlardır. Bir de topraklama yapılacak toprağın topraklama özelliğini ölçen bir alet var,onunla ölçülecek falan. Zannediyorum sizin yaptığınız toprak hiç yoktan iyidir. Ölçü aletiniz varsa  bir faz ve o toprak arasının voltajını ölçün bakalım kaç? 220'ye yakın olmalı. 2.5mm kablo incedir en az 6mm olsa daha iyi.  Zaten binalarda toprak kabloları panoda birleşir. Fakat topraklama yetersizse diğer dairelere zarar verir. Adamın evinde elektrik kaçağı varsa toğrağa gidemeyen elektrik sizin ve diğer dairelerin aletlerinin gövdelerine gider. Tabi çarpılma olur.Elektrik de su gibidir,kolay yoldan devresini tamamlamaya çalışır,zordan kaçar.Dikkat etmek lazım.Bazı binalarda toprak yoksa veya etkisini kaybetmişse nötr'le birleştirilir,ama geçici olarak ancak bu şekilde kullanılmalı,topraklama levhaları ve levhaya giden kablo yenilenmelidir,ideal olan budur.

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

olcayaksuÇevrim Dışı

Özel Üye
Kayıt: 04/12/2007
İl: Istanbul
Mesaj: 1494
olcayaksuÇevrim Dışı
Özel Üye
Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2009 00:45
Peki ozaman bu topraklama ile nötr un birleşmesimi gerek ? Mesela prizin orta kısmındaki topraklama kalblosu panoda nötr ile birleşiyor. Olması gereken bumu ?

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

ismailbulurÇevrim Dışı

Kayıt: 04/10/2008
İl: Yurtdisi
Mesaj: 7
ismailbulurÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2009 05:16
         Bu çalışma için emek harcayan ve bizimle paylaşan herkesi tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Kendim bu  konuda henüz bir çalışma yapma düşüncesinde olmamakla beraber; bu konuda acizane fikrimi görüşlerinize sunmak istedim.

         Kullanmış olduğunuz termoplast ya da reçine gibi malzemelerin yerine, yüksek ısıya, buhara ve  yüksek sıcaklıktaki suya dayanıklı olan, genellikle kalorifer kazanlarında, patlarlı motor ya da asidik-bazik ortamlarda rahatlıkla kullanılabilen, herhangi zararlı madde içermeyen ve tüpü 8-9 lira olan
"kırmızı sıvı conta" kullansak acaba aynı verimi alabilir miyiz?

Kullanım Alanları

  • Isıya Dayanıklı Silikon şeffaf ve renkli silikonlardan daha ağır şartlara dayanıklıdır,
  • Devamlı yüksek sıcaklığa maruz kalan yerlerde,
  • Patlarlı motorlarda yağ sızmasını önleyici sıvı conta olarak,
  • Devamlı makina ve motor yağları ile temas eden yerlerde, motor kapaklarında,
  • Seyreltik asidik ve bazik ortamlarda,
  • Buhar tesisatlarında flans contası olarak,
  • Sıcak su ve buharla temas eden yerlerde,
  • Elektrikli ısıtma cihazlarında yapıştırıcı ve izolatör olarak,
  • Sıcak hava kanallarında, sac ek yerlerinde sızdırmazlık malzemesi ve vibrasyon emici olarak,
  • Elektrik ve elektronik devrelerin sıcaklık ve nemden korunmasında izolasyon malzemesi ve yapıştırıcı olarak.

    Önemli Özellikleri

  • Kullanıma hazır, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemesidir.
  • Isıya Dayanıklı Silikon sıcaklığa dayanıklı bir malzemedir.
  • Hafif asetat kokusu kuruduktan sonra kaybolur.
  • Solvent içermez.
  • Sağlığa zararlı ve zehirli maddeler içermez.
  • Elastikiyetini sürekli korur.
  • Yaşlanmaya, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.

  •         Bunu merak etme nedenim, tek bileşenli olması açısından kullanımı kolay ve daha temiz diye düşünüyorum. Ambalajı tıpkı silikon tüpü şeklinde. Dolayısıyla uygulaması termoplasta nazaran daha rahat  ve temiz olur diye düşünüyorum.

    ismailbulur2009-09-07 05:19:22

    Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

    marihuanÇevrim Dışı

    Özel Üye
    Kayıt: 19/04/2009
    İl: Ankara
    Mesaj: 187
    marihuanÇevrim Dışı
    Özel Üye
    Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2009 12:39
       Bu sıvı conta  işi gerçekten güzel ama balıklara zararlı olurmu olmazmı o konuda biraz şüpheci olmak lazım, her ne kadar solvent içermese de, problem yaratabilir...

    Bu arada aklıma geçenlerde atman dış filtremin contası eskidiği için yeni conta aramıştım ve oldukca pahalı idi contası, eğer bu sıvı conta tüpleri açıldığında kullandıktan sonra kalan kısmı tüpün içinde kurumuyorsa filitreye conta almak yerine bu bir tüp sıvı conta ile seneler boyu conta olmadan contadan kaçak yapan yerler idare edilebilir... (her filtreyi açışta yenileyerek)

    başka bir sıvı conta linki buradada yararlı bilgiler mevcut...

    http://www.kuzeykimya.com/conta.asp


    Bu arada araştırmalarım sürüyor bu konuda ama aşağıdaki gibi iki ürün çıkmakta karşıma;

    Biri sıvı conta;
    http://www.724magaza.com/HIRDAVAT/Yap%C4%B1%20Kimyasallar%C4%B1%20ve%20Yap%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1c%C4%B1lar/S%C4%B1zd%C4%B1rmazlar/urundetay.html?67282




    Diğeri ise RTV Silikon kırmızı sıvı conta;

    http://www.724magaza.com/HIRDAVAT/Yap%C4%B1%20Kimyasallar%C4%B1%20ve%20Yap%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1c%C4%B1lar/S%C4%B1zd%C4%B1rmazlar/urundetay.html?67282


    marihuan2009-09-07 12:59:20

    Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

    olcayaksuÇevrim Dışı

    Özel Üye
    Kayıt: 04/12/2007
    İl: Istanbul
    Mesaj: 1494
    olcayaksuÇevrim Dışı
    Özel Üye
    Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2009 15:20
    İsmail kardeşim merhabalar; bahsini ettiin kırmızı contayı genelde motorcular vs. kullanır. İki yüzeyi birbirine yapıştırıp sıkacaksan tamam çok güzel bir conta. Ama adı üstünde '' conta''.Göz%20Kirpma Bizim kullanım amacımız dahilinde kesinlikle işe yaramıyor. Tarafımdan denenip test edilmiştir.Göz%20Kirpma

    Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

    marihuanÇevrim Dışı

    Özel Üye
    Kayıt: 19/04/2009
    İl: Ankara
    Mesaj: 187
    marihuanÇevrim Dışı
    Özel Üye
    Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2009 15:37
         Olcay bey ve İsmail bey peki bu yuarıdada linklerini verdiğim biri sıvı conta diğeri RTV kırmızı silikonun birbirinden farkı nedir?

    Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

    kibritÇevrim Dışı

    Özel Üye
    Kayıt: 05/06/2009
    İl: Içel
    Mesaj: 1095
    kibritÇevrim Dışı
    Özel Üye
    Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2009 22:46
    [QUOTE=kibrit] Bazı binalarda toprak yoksa veya etkisini kaybetmişse nötr'le birleştirilir,ama geçici olarak ancak bu şekilde kullanılmalı,topraklama levhaları ve levhaya giden kablo yenilenmelidir,ideal olan budur. [/QUOTE]

    Hayır Olcay kardeş, olması gereken o değil,dediğim gibi topraklama etkisini kaybetmişse nötürle kısadevre ederler,ideal olan bu değildir.