Weipro Ph Controller Ph Sapması
Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2016 15:20
Herkeze merhabalar,
weipro control cihazını,CO2 tüplü sistem ve selonoid valf ile kullanmakdayım.
İstediğim ph 6.7 fakat selonoid valf yaklaşık 6.1'lerde CO2'yi kesmekte,selonoid valf,CO2'yi tekrar 7.5'lerde devreye sokmakta.
1-weipro'nun ph pbobunun bu kadar sapması normalmidir? daha kaliteli bir probda da bu kadar sapma olurmu?
2- 2sn.de 1 kabarcık vermekteyim,bu kadar sapmadan dolayı 1sn.de 3 kabarcık veya 1sn.de4 kabarcık versekde olurmu?
(istediğim ph derecesine 7.5'den 6.7'ye daha çabuk ulaşmak için? yoksa yavaş yavaş vermeye mi devam etmeliyim?yani kabarcık sayının bir önemi yok mu?)
3-Ph indicator devamlı sarı renkde.
Bilgili arkadaşların cevaplarını merakla bekliyorum.:)
Saygılar
Selçuk Odabaşı
weipro control cihazını,CO2 tüplü sistem ve selonoid valf ile kullanmakdayım.
İstediğim ph 6.7 fakat selonoid valf yaklaşık 6.1'lerde CO2'yi kesmekte,selonoid valf,CO2'yi tekrar 7.5'lerde devreye sokmakta.
1-weipro'nun ph pbobunun bu kadar sapması normalmidir? daha kaliteli bir probda da bu kadar sapma olurmu?
2- 2sn.de 1 kabarcık vermekteyim,bu kadar sapmadan dolayı 1sn.de 3 kabarcık veya 1sn.de4 kabarcık versekde olurmu?
(istediğim ph derecesine 7.5'den 6.7'ye daha çabuk ulaşmak için? yoksa yavaş yavaş vermeye mi devam etmeliyim?yani kabarcık sayının bir önemi yok mu?)
3-Ph indicator devamlı sarı renkde.
Bilgili arkadaşların cevaplarını merakla bekliyorum.:)
Saygılar
Selçuk Odabaşı
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2016 16:51
Ürünü kullandım böyle bir sorun yoktu. Eğer ölçümlerde bir problem varsasorun probedandır, kalibre edersiniz, düzelmezse yeni probe alırsınız ancak doğru ölçüyor da o değerde devreye girmiyorsa sorun işlemcidedir, probeda değil
Teşekkür Edenler: [T]168154,xanadu[/T]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2016 17:47
Selamlar Refet bey,cevabınız için teşekkürler,prob almak sorun değilde,eğer sorun cihazdaysa durum kötü:((
peki sizdeki weipro daki değerlerde hiç sapma olmuyormuydu acaba?
Teşekkürler
Selçuk Odabaşı
peki sizdeki weipro daki değerlerde hiç sapma olmuyormuydu acaba?
Teşekkürler
Selçuk Odabaşı
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2016 21:10
[QUOTE=xanadu]Selamlar Refet bey,cevabınız için teşekkürler,prob almak sorun değilde,eğer sorun cihazdaysa durum kötü:((
peki sizdeki weipro daki değerlerde hiç sapma olmuyormuydu acaba?
Teşekkürler
Selçuk Odabaşı[/QUOTE]
Bende weipro kullanıyorum. Sizdeki durum bir garip. Hani kalibrasyonu bozuk desem 7,5 gösterir ph 8 die ama öyle dediğiniz gibi büyük bir aralıkta açıp kapatmaz.
Dikkat etmeniz gereken bir husus selonoid valf manyetik ve prob analog çalıştığı için, ph işlemci gövdesini yani ekranlı üniteyi selonoid valfe 1 karış mesafesine yaklaştırırsanız, değerler saçmalıyor.
Set konumuna getirip, istediğiniz ph'ı ayarladınız değil mi?
peki sizdeki weipro daki değerlerde hiç sapma olmuyormuydu acaba?
Teşekkürler
Selçuk Odabaşı[/QUOTE]
Bende weipro kullanıyorum. Sizdeki durum bir garip. Hani kalibrasyonu bozuk desem 7,5 gösterir ph 8 die ama öyle dediğiniz gibi büyük bir aralıkta açıp kapatmaz.
Dikkat etmeniz gereken bir husus selonoid valf manyetik ve prob analog çalıştığı için, ph işlemci gövdesini yani ekranlı üniteyi selonoid valfe 1 karış mesafesine yaklaştırırsanız, değerler saçmalıyor.
Set konumuna getirip, istediğiniz ph'ı ayarladınız değil mi?
Beğenenler: [T]1,bjkalley[/T]
Teşekkür Edenler: [T]168154,xanadu[/T]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2016 22:06
Kontrol dersinde görmüştüm, kontrol mühendisleri daha iyi bilir detaylı hakim değilim ancak hysteresis diye bir şey var. Mesela 6.50'ye ayarladınız, 6.51-6.49 arası çalışmaz, Bir miktar çıkmasına ve inmesine izin verir, 6.55-6.45 gibi çalışır. Aquamedic'in de ph control cihazı var, onda hysteresis ayarlanıyor ancak weipro, milwakee gibi sistemler daha basit ve ayarlanmıyor, kendi ayarlı geliyor ancak bu bahsettiğiniz kadar 6.5-7.5 arası açmaz, bir sorun olduğu kesin.
Fatih Bey'in bahsettiği durum ise noise. Manyetik ve elektromanyetik alanlar bu tarz kontrol cihazlarında sapmalara neden olur. Uçaklarda ve otobüslerde bu yüzden telefon kapatırlar.
Balastlar, mıknatıslı cam silecekleri ve selenoid vana gibi cihazlar manyetik alanlarıyla sapmalara neden olur, bunları hem probedan hem probe kablosundan hem de cihazdan uzak tutmak lazım. Bunlardan uzak tutarak bir deneyin bakalım.
Saygılar,
Fatih Bey'in bahsettiği durum ise noise. Manyetik ve elektromanyetik alanlar bu tarz kontrol cihazlarında sapmalara neden olur. Uçaklarda ve otobüslerde bu yüzden telefon kapatırlar.
Balastlar, mıknatıslı cam silecekleri ve selenoid vana gibi cihazlar manyetik alanlarıyla sapmalara neden olur, bunları hem probedan hem probe kablosundan hem de cihazdan uzak tutmak lazım. Bunlardan uzak tutarak bir deneyin bakalım.
Saygılar,
Teşekkür Edenler: [T]168154,xanadu[/T]
+1: [T]62757,fatihsahin[/T]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2016 23:11
Fatih bey,Refet bey selamlar,
Prob'u ph sıvısına koyuyorum ph-cal konumuna getirip,ph'ı 7 olarak kalibre ediyorum daha sonra prob'u sıvıdan çıkarmadan set konumuna alıp istediğim değere getiriyorum(benim için 6.7) daha sonra prob çubuğunu silip akvaryumun içine koyuyorum,(kalibrasyonu ve ayarı doğru yaptığımı düşünüyorum)
Yalnız,sizinde dediğiniz gibi cihazın ana ünitesi ile selonoid valf yakın,yarın cihazın ana ünitesini daha uzaklaştırıp deneyeceğim ve gelişmeleri paylaşacağım,ilginiz ve bilgilendirici cevaplarınız için çok teşekkür ederim.
Saygılar
Selçuk Odabaşı
Prob'u ph sıvısına koyuyorum ph-cal konumuna getirip,ph'ı 7 olarak kalibre ediyorum daha sonra prob'u sıvıdan çıkarmadan set konumuna alıp istediğim değere getiriyorum(benim için 6.7) daha sonra prob çubuğunu silip akvaryumun içine koyuyorum,(kalibrasyonu ve ayarı doğru yaptığımı düşünüyorum)
Yalnız,sizinde dediğiniz gibi cihazın ana ünitesi ile selonoid valf yakın,yarın cihazın ana ünitesini daha uzaklaştırıp deneyeceğim ve gelişmeleri paylaşacağım,ilginiz ve bilgilendirici cevaplarınız için çok teşekkür ederim.
Saygılar
Selçuk Odabaşı
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2016 23:37
Cihaz yeni sanirim. Ben huyunu öğrendim az çok. Alet sapitirsa abuk subuk ph verirse işlemci unitenin prob bağlanan fişini elleyin düzelir:) statik elektrikten yapiyor sanirim
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2016 02:04
Fatih bey,Refet bey selamlar,
İş yoğunluğundan dolayı cevap biraz geç oldu kusura bakmayın.PH control ünitesini,selenoid valfdan daha uzağa koydum,ve 0,5 (+/-) sapmayla açıp kapatıyor,dediğiniz gibi manyetik bir durum söz konusu imiş,şimdi doğru ölçüp doğru değerlerde açıp kapıyor.Teşekküler yardmlarınız için...
Selçuk Odabaşı
İş yoğunluğundan dolayı cevap biraz geç oldu kusura bakmayın.PH control ünitesini,selenoid valfdan daha uzağa koydum,ve 0,5 (+/-) sapmayla açıp kapatıyor,dediğiniz gibi manyetik bir durum söz konusu imiş,şimdi doğru ölçüp doğru değerlerde açıp kapıyor.Teşekküler yardmlarınız için...
Selçuk Odabaşı
Beğenenler: [T]62757,fatihsahin[/T]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir